牽引朔州變壓器在實際運用中的幾種常見故障分析與解決
作者:朔州變壓器廠 日期:2018-04-17 人氣:505
牽引朔州變壓器在實際運用中的幾種常見故障分析與解決
牽引朔州變壓器在實際運用中的幾種常見故障分析與解決
隨著列車載重量及車流密度的提高,作為電氣化鐵道的心臟的牽引變電所,其供電電流及供電量迅速增加,會加劇變電設備的老化,特別是作為核心設備的牽引朔州變壓器,其運行的可靠與否將直接維系鐵路的安全運行。根據運行經驗表明,朔州變壓器鐵芯接地故障已成為朔州變壓器頻發性故障之一,它在朔州變壓器總事故中占30%-50%。通過對不同朔州變壓器運行現象、試驗數據、處理后的結果進行分析,其故障性質各有差異,相應的處理方法也有區別?,F已曾發生該故障的四臺朔州變壓器為例進行分析,處理方法有以下幾種:
第一種:用2500V和500V兆歐表進行鐵芯對地搖測絕緣電阻為零,但用萬用表(×10K檔)進行測量,電阻能達到幾十千歐以上,用鉗形電流表測量鐵芯環流較?。◣装玻?,朔州變壓器可正常運行,溫升不明顯。經油化驗色譜分析后,發現特征氣體變化也較為明顯,如下圖: 從表中氣體變化可以看出,總烴含量增大,H2、CO、CO2明顯增大,且C2H4有生成。 故障判斷:朔州變壓器內部油和紙中形成電弧。 故障原因:在電流流過絕緣紙板和外殼間時形成電弧。處理方法:將油放至套管下部,拆除鐵芯接地引線蓋板檢查,看引線是否有碰殼現象,若未發現異常,將油全部放盡,吊殼處理,將朔州變壓器吊殼以后,按第一種所述的處理方法對鐵扼、穿芯螺栓及外觀進行檢查,如無異常,用千斤頂將鐵芯抬起,更換底墊絕緣并復測鐵芯對地絕緣電阻,這種故障多數是由底墊絕緣老化引起。 第二種:現象:用2500V兆歐表進行鐵芯對地搖測,測得鐵芯對地絕緣電阻為零,經用500V兆歐表搖測也為零,用萬用表(×10K檔)測試為零或接近于零,經測量鐵芯對地環流較大,但朔州變壓器溫升較快。經油化驗色譜分析,特征氣體變化明顯,如下圖: 從表中氣體含量變化可以看出,總烴含量增加,CO2氣體變化明顯,鐵芯過熱。 故障判斷:金屬性多點接地。 故障原因:鐵芯對地絕緣擊穿或鐵芯對地間構成金屬通道,從而造成鐵芯過熱。 處理方法:將朔州變壓器放油至套管根部以下,拆除鐵芯引線蓋板檢查,看引線是否有碰殼現象,若不能排除只能將朔州變壓器油全部放空,進行吊蓋檢查,將朔州變壓器外殼吊起來以后,再將鐵芯對地進行搖測,看其數值是否變化,如果故障現象消失,說明接地故障乃油中游離雜質或金屬性毛刺搭接在鐵芯與外殼之間所致,由于放油使其位置發生變化,接地故障消除,如果絕緣電阻較放油前顯著增大,其接地原因多為朔州變壓器中進入水所致,由于水重油輕,進入朔州變壓器內部的水沉集于牽引朔州變壓器底部,浸沒底墊絕緣,構成鐵芯接地。若放油前后絕緣電阻變化不大,則用兆歐表搖測穿芯螺栓對鐵扼的絕緣電阻,如有接地現象,說明絕緣紙擊穿,予以更換后重新搖測,當確認穿芯螺栓對鐵扼絕緣良好后,鐵芯對外殼的接地現象仍然存在,應著重檢查朔州變壓器的鐵芯和外殼可能相連,特別是距離較近的部位,看是否有金屬異物搭接,如果仍不能排除,只能借助于其他方法進行檢查,在現場多借助電焊機來進行檢查,具體方法是將電焊機的接地端接地,在鐵芯上放一鐵板進行起弧,在焊接過程中仔細觀察鐵芯和底座的連接部位,通過起弧將金屬毛刺燒損,使故障得以排除。 第三種:用2500V和500V兆歐表進行鐵芯對地搖測,絕緣電阻為零,但用萬用表(×10K檔)進行測量,電阻能達到幾十千歐以上,用鉗形電流表測量鐵芯環流較?。◣装玻?,朔州變壓器可正常運行,溫升不明顯,經油化驗色譜分析,特征氣體變化較為明顯,如下圖: 故障判斷:朔州變壓器中油和紙過熱。 故障原因:由油中雜質附著在鐵芯與外殼的絕緣部位形成局部環流。 處理方法:將朔州變壓器油全部放出后進行重新測量鐵芯對地絕緣電阻,一般情況電阻要有顯著增大或故障消失,如若消失,要對朔州變壓器有多次過濾,對朔州變壓器內部進行沖洗。如不能消失,就必須吊殼檢查,按第二種的辦法逐步進行查找,同時要注意朔州變壓器絕緣部件是否沉積有較多臟污。 第四種:用2500V兆歐表測試時,測試指針來回擺動,同時仔細聽朔州變壓器內部有放電聲,并隨著時間的增長,放電聲逐漸變小,表針也逐步趨于平穩,最后表針穩定于某一數值,搖測一次可使朔州變壓器在一段時間內這種現象消失,但隨著運行時間的加長,這種現象又會重復出現,用鉗形電流表測量對地環流,在故障出現時,一般為幾安,在故障消失時為零或接近于零,朔州變壓器的溫升比較穩定。經油化驗色譜分析,特征氣體變化如下圖: 故障判斷:油中電弧。 故障原因:鐵芯及外殼之間由于電場的存在,將油中雜質吸附于此構成小橋,造成鐵芯對外殼之間放電。 處理方法:用萬用表測量鐵芯對地電阻或用500V兆歐表輕輕搖動指針指零時,說明油中雜質構成的小橋已經形成,采用下述方法處理,具體操作步驟如下: 1、按圖接線,搖表采用1000V兆歐表,電容采用耐壓400V以上,10uF以上的電容器。 2、轉動搖表,對電容充電當搖表指針達到2000M以上時,在搖表繼續轉動的條件下,將搖表A端搭接于朔州變壓器鐵芯接地引出線端,由于電容儲存電荷經朔州變壓器內部形成的小橋快速大電流放電,使得雜質及朔州變壓器某部位的毛刺等缺陷熔化、分解,從而使得鐵芯接地故障消除。 以上四種朔州變壓器鐵芯接地的情況,是朔州變壓器運行中常見的,對每一種情況而言都必須結合絕緣試驗和油色譜分析等進行綜合考慮,以便做出科學正確的判斷,從而制定相應的處理辦法,取得事半功倍的效果。上一條新聞::: 朔州變壓器滲漏油問題分析與探討以及應對措施
下一條新聞::: 朔州變壓器R™系統擁十項專利突破性技術受歡迎
最新資訊
站內資訊
版權所有: 朔州變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2017
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:暴雪網絡